ИОС - 110 - 400 УХЛ1
Назначение:
Изоляторы ИОС-110-400 УХЛ1 «VOLTA» предназначены для изолированного крепления находящихся под напряжением частей электрического оборудования, в комплектных распределительных устройствах, в ОРУ электрических станций и подстанций переменного напряжения свыше 1000 В, частотой до 100 Гц. Рекомендуются к применению в районах с тяжелыми климатическими условиями эксплуатации (повышенная загрязненность атмосферы, обмерзание, частые туманы). Посмотреть инструкцию по монтажу и эксплуатации.
Преимущества изоляторов ИОС-110-400 УХЛ1 «VOLTA»:
ü Наличие большого запаса механической прочности на изгиб.
ü Наличие фактических испытаний на кручение.
ü Возможность использования в составе разъединителей.
ü Устойчивость к загрязнению, возможность использования в тяжелых условиях
эксплуатации.
ü Высокие электрические характеристики, подтвержденные фактическими испытаниями
повышенным напряжением.
ü Низкая скорость старения, сохранение высокой надежности с течением времени.
ü Облегчение монтажа, уменьшение металлоемкости конструкций, упрощение, ускорение
и удешевление транспортировки за счет снижения веса изоляторов «VOLTA».
Гарантийные обязательства завода на изоляторы ИОС-110-400 УХЛ1:
Гарантийный срок службы изолятора – 10 лет со дня ввода в эксплуатацию.
Общий срок службы изолятора – не менее 35 лет.
ВНИМАНИЕ: В течение гарантийного срока изготовитель осуществляет безвозмездную замену как разрушенных, так и внешне исправных изоляторов, относительно которых не установлено нарушений требований ТУ в отношении условий монтажа и эксплуатации.
Обеспечение сохранности при транспортировке:
Для улучшения условий сохранности при транспортировке и хранении, каждый изолятор упаковывается в деревянный короб и индивидуальную полимерную упаковку, что предохраняет изолятор от загрязнения и дает возможность доставить изолятор до места монтажа в чистом виде.
Технические характеристики изоляторов ИОС-110-400 УХЛ 1:
Изоляторы ИОС-110-400 УХЛ 1 по результатам приемосдаточных испытаний соответствуют требованиям ГОСТ 52034-2008 и ТУ КДОП.757522.001 и признанны годными к эксплуатации.
Характеристика |
Значение |
Номинальное напряжение, кВ |
110 |
Длина пути утечки, мм |
1900 |
Масса, кг |
48 |
Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН - Нормируемая по ГОСТ, и по ТУ завода - Гарантируемая заводом - Фактические значения при испытаниях |
4 8 10…13 |
Минимальный разрушающий крутящий момент, кН.м - Нормируемый по ГОСТ - Нормируемый по ТУ завода - Гарантируемый заводом - Фактические значения при испытаниях |
не нормируется 2,5 4 5…8,5 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |
450 |
Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии, кВ |
230 |
Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода - Фактические значения при испытаниях |
≥ 230, 302,3…307,7 |
Степень загрязнения в районе применения изоляторов: - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ - Фактическое значение по результатам испытаний |
I II |