Назначение:

Изоляторы ИОС-110-600 М УХЛ1 «VOLTA» предназначены для изолированного крепления находящихся под напряжением частей электрического оборудования, в комплектных распределительных устройствах, в ОРУ электрических станций и подстанций переменного напряжения свыше 1000 В, частотой до 100 Гц. Рекомендуются к применению в районах с тяжелыми климатическими условиями эксплуатации (повышенная загрязненность атмосферы, обмерзание, частые туманы). Посмотреть инструкцию по монтажу и эксплуатации.

 

Преимущества изоляторов ИОС-110-600 М УХЛ1 «VOLTA»:

ü  Наличие большого  запаса  механической  прочности на изгиб.

ü  Наличие фактических испытаний на кручение.

ü  Возможность использования в составе разъединителей.

ü  Устойчивость к загрязнению, возможность использования в тяжелых условиях

эксплуатации.

ü  Высокие электрические характеристики, подтвержденные фактическими испытаниями

повышенным напряжением.

ü  Низкая скорость старения, сохранение высокой надежности с течением времени.

ü  Облегчение монтажа, уменьшение металлоемкости конструкций, упрощение, ускорение

и удешевление транспортировки  за счет снижения веса изоляторов «VOLTA».

 

Гарантийные обязательства завода на изоляторы ИОС-110-600 М УХЛ1:

Гарантийный срок службы изолятора – 10 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Общий срок службы изолятора – не менее 35 лет.

ВНИМАНИЕ: В течение гарантийного срока изготовитель осуществляет безвозмездную замену как разрушенных, так и внешне исправных изоляторов, относительно которых не установлено нарушений требований ТУ в отношении условий монтажа и эксплуатации.

 

Обеспечение сохранности при транспортировке:

Для улучшения условий сохранности при  транспортировке и хранении, каждый изолятор упаковывается в деревянный короб и индивидуальную полимерную упаковку, что предохраняет изолятор от загрязнения и дает возможность доставить изолятор до  места монтажа в чистом виде.

 

Технические характеристики изоляторов ИОС-110-600 М УХЛ 1:

Изоляторы ИОС-110-600 М УХЛ 1 по результатам приемосдаточных испытаний соответствуют требованиям ГОСТ 52034-2008 и ТУ КДОП.757522.001и признанны годными к эксплуатации.

Характеристика

Значение

  Номинальное напряжение, кВ

110

  Длина пути утечки, мм

2230

  Масса, кг

58

  Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН

- Нормируемая по  ГОСТ, и  по ТУ завода   

- Гарантируемая заводом   

- Фактические значения при испытаниях   

6

10

13…14,5

  Минимальный разрушающий крутящий момент, кН.м

-  Нормируемый по  ГОСТ   

-  Нормируемый по  ТУ завода   

-  Гарантируемый заводом   

- Фактические значения при испытаниях   

не нормируется

5

6

6,5…7,5

  Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ

450

  Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии, кВ

230

  Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ

- Нормируемое по  ГОСТ и ТУ завода

- Фактические значения при испытаниях

≥ 230,

302,3…307,7

  Степень загрязнения в районе применения изоляторов:

-  Минимальное нормируемое значение по ГОСТ

- Фактическое значение по результатам испытаний

I

II